作者:只爱陌生人

看到很多菜友都在楼顶种菜,搭棚,很少考虑防雷的问题。留下安全隐患。


1、  很多自建的房屋未有安装防雷设施。

2、  在楼顶建设金属的棚架,太阳能热水器、金属自来水管等金属构件,金属构件未接地。有可能被雷电感应电压的危害。

3、  种菜过程中使用的肥料(化肥、沤肥、农家肥)都是导电良好的电解离子(钾钙钠镁铝……..离子,和酸根离子),日常 浇  灌漏下的水带走的电解离子逐渐使楼顶楼板导电性能增大,导致直击雷容易击穿楼楼板,造成人员伤害。

4、  电线、电缆、电话线、有线电视同轴电缆等金属线路(光纤除外非金属)搭接、捆绑或靠近屋顶防雷设施(避雷针、避雷带),发生雷电时,会通过金属线路,引入室内,损坏室内设备,严重时还可能造成人员伤亡。

防护:

1、  安装防雷设施:包括避雷针(带),引下线,和接地网(线)。

2、  接地网(线)接地电阻不宜超过30欧姆。

3、  电源接地线与防雷接地线良好连接。

4、  所有三插用电器接地线良好接地。

5、  屋顶任何金属构件采用圆钢或扁钢与避雷带焊接。较大的葡萄棚架等需多处焊接。

6、  任何金属线路勿搭接、捆绑或靠近(1m)屋顶防雷设施(避雷针、避雷带),如果无法避免,金属线路需套金属管,金属管就近与避雷带良好连接。

7、  植物高度不要超过避雷针、避雷带。

8、  藤条缠绕到屋顶防雷设施(避雷针、避雷带),遇到雷电时会引起火灾等危险。

9、  屋顶最好能做防水层,屋顶不能有积水,做好排水工作,经常冲洗,避免电解离子侵蚀屋顶。

地势高或孤立的房子雷击概率非常之大。

我国把年平均雷暴日数T>60的地区叫做强雷区,强雷区雷电防护尤为迫切。

日常雷电防护措施:

任何防护都不能100%,只能降低发生的概率。

1、  雷雨天气勿在楼顶作业。

2、  雷雨尽量不用太阳能热水器。

3、  雷电时勿用用电器,最好能断开电源。

4、  雷电发生自己在外时,勿躲雨于树下、电线下,勿靠近变压器、电线杆、电视发射塔、移动基站、铁塔等。

5、  雷电时尽量不要外出,如不可避免,找个比你高的同行,要雷先雷高的(开玩笑)。

本人从事防雷行业将近20年,希望以上能给菜友们微薄的帮助。雷雨季节将至,种菜,安全第一!


<div align="left">附:全国主要城市平均雷暴日

平均雷暴日.rar(17.69 KB, 下载次数: 3167)<div class="tip tip_4" id="attach_137568_menu" style="position: absolute; display: none" disautofocus="true">2013-4-11 16:16 上传
点击文件名下载附件



原文地址:http://www.yzci.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95064

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入菜园网

×
我爱菜园网-专业的楼顶露台阳台种菜养花栽水果论坛
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

8万

主题

80万

回帖

70万

积分

菜鸟网班长

积分
704868
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:56:31 | 显示全部楼层
如果是这样,那么就可以做防雷设施。只是又多了预算。唉~
我爱菜园网-专业的楼顶露台阳台种菜养花栽水果论坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8万

主题

80万

回帖

70万

积分

菜鸟网班长

积分
704868
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:56:16 | 显示全部楼层
国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线。
六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接。单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。


--------------规范对建筑物内钢筋连接方式不仅是焊接的方式。绑扎、螺栓连接均允许的!
我爱菜园网-专业的楼顶露台阳台种菜养花栽水果论坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8万

主题

80万

回帖

70万

积分

菜鸟网班长

积分
704868
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:55:16 | 显示全部楼层
我专门问过曾做过防雷检测的朋友,他说一定要对焊的,用铁线捆绑虽然接触面多,但并不紧实,不一定能承受强大的雷电。
我爱菜园网-专业的楼顶露台阳台种菜养花栽水果论坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8万

主题

80万

回帖

70万

积分

菜鸟网班长

积分
704868
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:54:24 | 显示全部楼层
小型建筑钢筋连接大都采用捆绑的方式,捆绑的接触面积比焊接大得多,所以利用基础做接地没有问题。
我爱菜园网-专业的楼顶露台阳台种菜养花栽水果论坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8万

主题

80万

回帖

70万

积分

菜鸟网班长

积分
704868
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:54:05 | 显示全部楼层
我的房子是加层的,三楼到四楼的钢筋没有进行对焊而是将新钢筋立于楼面捆绑到旧钢筋上。所以利用基础做地网无法实现。真的好难。
我爱菜园网-专业的楼顶露台阳台种菜养花栽水果论坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8万

主题

80万

回帖

70万

积分

菜鸟网班长

积分
704868
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:53:05 | 显示全部楼层
请参考楼上,希望对你有帮助:hug:
我爱菜园网-专业的楼顶露台阳台种菜养花栽水果论坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8万

主题

80万

回帖

70万

积分

菜鸟网班长

积分
704868
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:52:42 | 显示全部楼层
你好!
所谓防雷设施,其实也就是引雷设施。
那为什么要安装呢?通俗的说:雷电打在一建筑物上,假如此建筑物安装有防雷设施,雷电流就会打在防雷设施上,并通过设施把雷电流安全疏导,流入大地。假如木有防雷设施,这个雷电流就可能打在其他目标上,楼板、热水器、人畜等等,造成不可预测的伤害。
你家的情况:
1、一般起房子的时候,都会有基础钢筋,可以利用来做接地线。
2、可以利用房子钢筋混凝土中的钢筋做接地引下线。
3、在楼顶增加避雷带,避雷带与四角主钢筋焊接。
4、楼顶可以做水池,不建议做鱼池。因为干净的水导电性能不好,电阻很大。养鱼的话喂鱼食、饲料会增大水的导电性
我爱菜园网-专业的楼顶露台阳台种菜养花栽水果论坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8万

主题

80万

回帖

70万

积分

菜鸟网班长

积分
704868
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:51:59 | 显示全部楼层
我家也碰到这样的烦恼,当年是父母建的房,只顾着往高里盖,而不让工人一齐做防雷设施。现在房子建好,前后的路面也修好了,再想做避雷针真不知道怎么办好?
我爱菜园网-专业的楼顶露台阳台种菜养花栽水果论坛
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8万

主题

80万

回帖

70万

积分

菜鸟网班长

积分
704868
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:51:50 | 显示全部楼层
原来是南宁的朋友,你好